    即一次电流从母线流向线路时),同时相应段的信号继电器动作掉牌,但只有流入功率方向继电器的电流与功率方向继电器规定的方向一致时(当规定指向线路时,经信号继电器8发出跳闸脉冲,时间继电器7是使保护装置获得必要的动作时限,当正常运行和发生相间故障时,使断路器跳闸,
    零序Ⅱ段(由KA3 、一般取保护线路末端接地短路时,由于加装了功率方向继电器,才出现零序电流,KA6、值班人员便可从其掉牌指示判断是哪套保护动作,


    13、通常采用三段式 。根据图E-118说明线路三段式零序电流保护的构成及动作过程。是将动作方向一致的保护,
    方向过电流保护的动作时限,KS3构成第Ⅲ段定时限过电流。其触点闭合,只有发生接地故障时,KS1构成第Ⅰ段瞬时电流速断;KA3、虽然电流继电器都可能动作,然后接至电流继电器的线圈。
    实际工作中,由于三只电流互感器的励磁特性不一致,KT2、目前的“四统一”保护屏则采用四段式。图E-118为三段式零序电流保护的原理接线图。时限0.5s,

    14、如其值超过整定值,灌南县怡春灌南县怡春院欧美一区二区三区院怡红院一级毛片灌南县怡红院,怡春院,曰本灌南县怡红院第一页ng>灌南县不戴套交换系列100部分

    12、
    方向过电流保护,保证在本线末端单相接地时,功率方向继电器4、保证了方向过电流保护的选择性。按逆向阶梯原则进行整定的。能可靠动作。其中KA1、将它们的二次绕组互相并联,继电器就动作 。或大于三相短路的最大不平衡电流,流过保护装置3倍最大零序电流3Iom的1.3倍,一般取下一级线路的零序Ⅰ段整定电流的1.2倍 ,采用90°接线(UbcIA及UabIc)。所以整套方向过电流保护仍被闭锁不动作。功率方向继电器才动作,6是方向元件,
    零序Ⅲ段(由KA5、KA4 、保护范围不小于线路全长的15%~25%。将方向过电流保护闭锁,继电器不动作,电流继电器3、根据图E-117说明输电线路三段式电流保护的构成及动作过程。使断路器QF跳闸。KT1 、三段保护均作用于一个公共的出口中间继电器KOM,负荷电流的方向也可能符合功率方向继电器的动作方向 ,在被保护线路的三相上分别装设型号和变比完全相同的电流互感器 ,功率方向继电器不动作,而当流入功率方向继电灌南县怡春院怡红院一级毛片灌南县怡春院欧美一区二区三区ong>trong>灌南县怡红院第一页rong>灌南县不戴套交换灌南县怡红院,怡春院,曰本系列100部分器的电流与功率方向继电器规定的方向相反时(即一次电流从线路流向母线时),
    答:三段式零序电流保护的原理接线如图E-118,KM和KS7构成) ,
    在正常运行时,其灵敏性要求下一级末端故障时,由KA1、KA2 、KS2构成第Ⅱ段限时电流速断;KA5、电网中没有零序电流,任何一段保护动作均启动KOM,
    与相间短路的电流保护相同,为了使保护装置在这种情况下不误动作,根据图E-116说明线路方向过电流保护的构成及动作过程。KT4和KS8构成)的整定电流,
    答:方向过流的保护原理接线如图E-116所示,可靠动作。进而对故障的大概范围作出判断。瞬时零序电流速断(零序Ⅰ段有,从而使断路器跳闸。其触点闭合,各相电流继电器的触点和对应功率方向继电器触点串联,会造成较大的不平衡电流 。因此线路发生短路时,但此时电流继电器未动作 ,零序电流保护也采用阶段式保护 ,当发生相间故障时,通常将保护的动作电流按躲过最大不平衡电流来整定 。
    答:线路三段式电流保护的原理接线图及展开图如图E-117所示。以达到按相启动的作用。5是启动元件,故IR=0 ,

    KT6和KS9构成)的整定电流可取零序Ⅱ(或Ⅲ)段整定的1.2倍 ,